J'ouvre un nouveau post pour avoir des conseils sur l’électrification de ma fishroom
Pour le moment je suis sur 2 prises existantes dedans et une dans la salle de bains voisine, avec des rallonges dans tous les sens, ça me convient pas du tout (et c’est pas sécurisé du tout).
Donc pour remédier à ça je vais me retrousser les manches et affuter la pince à dénuder.
Je pense faire un circuit au plafond, ou plutôt un circuit prise et un circuit éclairage.
Déjà, j'hésite entre 2 options :
Tout en goulottes de 80 avec prises encastrées, propre et cher
Ou prises en applique et câble apparents, moins cher mais pas sur que ça soit "homologué"
Je pense mettre 3 prise + 1 éclairage par batterie (4 batteries + bac en bois 1000L), donc environ 20 prises
La question suivante que je me pose c'est pour l'arrivée de courant, il y a 2 prises existantes (une en 2.5² et un en 1.5² qui était sur prise commandée pour un éclairage quand j'ai emménagé). J'ai peur que ça ne soit pas assez costaud pour supporter la puissance demandée (ça sera surtout des chauffages). A priori 5750W pour de 2.5mm² et 12 prises par circuit.
Je suis preneur de vos idées et avis
Merci
J'ouvre un nouveau post pour avoir des conseils sur l’électrification de ma fishroom
Pour le moment je suis sur 2 prises existantes dedans et une dans la salle de bains voisine, avec des rallonges dans tous les sens, ça me convient pas du tout (et c’est pas sécurisé du tout).
Donc pour remédier à ça je vais me retrousser les manches et affuter la pince à dénuder.
Je pense faire un circuit au plafond, ou plutôt un circuit prise et un circuit éclairage.
Déjà, j'hésite entre 2 options :
Tout en goulottes de 80 avec prises encastrées, propre et cher
Ou prises en applique et câble apparents, moins cher mais pas sur que ça soit "homologué"
Je pense mettre 3 prise + 1 éclairage par batterie (4 batteries + bac en bois 1000L), donc environ 20 prises
La question suivante que je me pose c'est pour l'arrivée de courant, il y a 2 prises existantes (une en 2.5² et un en 1.5² qui était sur prise commandée pour un éclairage quand j'ai emménagé). J'ai peur que ça ne soit pas assez costaud pour supporter la puissance demandée (ça sera surtout des chauffages). A priori 5750W pour de 2.5mm² et 12 prises par circuit.
Je suis preneur de vos idées et avis
Merci
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Salut Guillaume
Pour les prises, c est du 2,5 obligé. L éclairage en 1,5
12 prises c est trop pour un circuit en 2,5 .retiré une autre alimentation de ton compteur si possible
L idéale pour moi ce serrait que tu retire 3 alimentations de ton compteur ( 2 en 2,5 et 1 en 1,5 ).tu les amène dans ta pièce ,tu met un petit tableau fusible avec un 30 mn ampères et deux fusibles en 16 pour le 2,5 et un 10 pour l eclairage. Et après tu dispatcher tous sur goulotte, certes plus cher mais le top
Voilà mon avis 😀
Pour les prises, c est du 2,5 obligé. L éclairage en 1,5
12 prises c est trop pour un circuit en 2,5 .retiré une autre alimentation de ton compteur si possible
L idéale pour moi ce serrait que tu retire 3 alimentations de ton compteur ( 2 en 2,5 et 1 en 1,5 ).tu les amène dans ta pièce ,tu met un petit tableau fusible avec un 30 mn ampères et deux fusibles en 16 pour le 2,5 et un 10 pour l eclairage. Et après tu dispatcher tous sur goulotte, certes plus cher mais le top
Voilà mon avis 😀
richard55- Admin
-
Nombre de messages : 6475
Age : 60
Localisation : Sommedieue
numéro afc : 1226.55
Loisirs/emploi : Chef de chantier charpentes métalliques + membre de l'Aquario club de Thierville
Date d'inscription : 31/05/2012
Re: Electrification Fishroom
C'est clair que ça serait plus propre avec des goulottes. Apparemment en saillie c'est carrément moins cher que l'encastré.
Par contre je pense que le plexo ne sert à rien vu que c'est ouvert quand c'est branché et qu'il y aura quasiment tout le temps un truc branché.
J'ai déjà 2 lignes de tirées depuis le disjoncteur (une en 2.5, l'autre en 1.5), donc je voudrais les réutiliser, faudrait que je vois si je peux en passer une 3 ème facilement.
Par contre je pense que le plexo ne sert à rien vu que c'est ouvert quand c'est branché et qu'il y aura quasiment tout le temps un truc branché.
J'ai déjà 2 lignes de tirées depuis le disjoncteur (une en 2.5, l'autre en 1.5), donc je voudrais les réutiliser, faudrait que je vois si je peux en passer une 3 ème facilement.
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Salut Guillaume
Voici les dernières évolutions en terme de norme dont tu parlais
http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A5-2015-2016-reglementation-installation.html
ca t'aidera peut-être quant aux NB de prises électriques par câbles/protections
Voici les dernières évolutions en terme de norme dont tu parlais
http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-NF-C-15-100-amendement-A5-2015-2016-reglementation-installation.html
ca t'aidera peut-être quant aux NB de prises électriques par câbles/protections
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Merci Steph, je vais regarder ça
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Merci stephane 😉
Ça résume ce que je disais au dessus .12 prises c est trop pour une alim vue ce que tu vas tirer sur cette ligne 😊
Ça résume ce que je disais au dessus .12 prises c est trop pour une alim vue ce que tu vas tirer sur cette ligne 😊
richard55- Admin
-
Nombre de messages : 6475
Age : 60
Localisation : Sommedieue
numéro afc : 1226.55
Loisirs/emploi : Chef de chantier charpentes métalliques + membre de l'Aquario club de Thierville
Date d'inscription : 31/05/2012
Re: Electrification Fishroom
goug1805 a écrit:Merci Steph, je vais regarder ça
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Oui mais regarde ce qu il mette comme pièce .12 c est quand tu a une lampe de chevet / une brossé à dent et un vibro peut être 😂😂😂😂😂😂
Ça tire rien sur cette ligne .toi tu a des chauffages donc je reste sur ma position 2 lignes protéger par chacune un 16 ampères 😝😝😝
richard55- Admin
-
Nombre de messages : 6475
Age : 60
Localisation : Sommedieue
numéro afc : 1226.55
Loisirs/emploi : Chef de chantier charpentes métalliques + membre de l'Aquario club de Thierville
Date d'inscription : 31/05/2012
Re: Electrification Fishroom
richard55 a écrit:Salut Guillaume
Pour les prises, c est du 2,5 obligé. L éclairage en 1,5
12 prises c est trop pour un circuit en 2,5 .retiré une autre alimentation de ton compteur si possible
L idéale pour moi ce serrait que tu retire 3 alimentations de ton compteur ( 2 en 2,5 et 1 en 1,5 ).tu les amène dans ta pièce ,tu met un petit tableau fusible avec un 30 mn ampères et deux fusibles en 16 pour le 2,5 et un 10 pour l eclairage. Et après tu dispatcher tous sur goulotte, certes plus cher mais le top
Voilà mon avis 😀
goug1805 a écrit:Merci Steph, je vais regarder ça
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Le 2.5 n'est pas obligé pour les prises. La différence c'est le nombre de prise possible sur une même ligne et la puissance totale sur la ligne. Tu peux donc avoir des prises en 1.5 avec des disjoncteurs de 16A en bout.
Tu ne vas pas avoir 3 ou 4000 watts sur tes lignes ?
Différencie quand même les lignes éclairage et pompe/chauffage
Par contre comme pour une salle de bain (pièce humide) je te conseille de mettre une liaison équipotentielle pour chaque socle. Surtout pour les assurances en cas de pb !
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
richard55 a écrit:goug1805 a écrit:Merci Steph, je vais regarder ça
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Oui mais regarde ce qu il mette comme pièce .12 c est quand tu a une lampe de chevet / une brossé à dent et un vibro peut être 😂😂😂😂😂😂
Ça tire rien sur cette ligne .toi tu a des chauffages donc je reste sur ma position 2 lignes protéger par chacune un 16 ampères 😝😝😝
Faux ! une ligne de 1.5 peut prendre 16x220 = 3520 w environ mais varie en fct de la longueur du câble
http://www.repereelec.fr/cables-dom.htm
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
D'une manière générale les sections de câble définissent les disjoncteurs à mettre : pour le 2.5 c'est 20A pour le 1.5 c'est 16A .... Du 2.5 avec du 16A n'est pas correct.
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
C'est étonnant que l'on puisse câbler des prise 16A en 1,5².
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Pareil ça m'étonne, pour moi c'était 10A pour du 1.5, et 16 pour du 2.5
Et mon install est faite comme ça par un pro en 2014
Et mon install est faite comme ça par un pro en 2014
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
evb11 a écrit:richard55 a écrit:goug1805 a écrit:Merci Steph, je vais regarder ça
Déjà j'ai vu que c’est 12 prises pour 20A au lieu de 8 sur 16A en 2.5²
Oui mais regarde ce qu il mette comme pièce .12 c est quand tu a une lampe de chevet / une brossé à dent et un vibro peut être 😂😂😂😂😂😂
Ça tire rien sur cette ligne .toi tu a des chauffages donc je reste sur ma position 2 lignes protéger par chacune un 16 ampères 😝😝😝
Faux ! une ligne de 1.5 peut prendre 16x220 = 3520 w environ mais varie en fct de la longueur du câble
http://www.repereelec.fr/cables-dom.htm
C'est ce lien que j'avais vu pour dire 12 prises
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
De même, install refaite fin 2011.goug1805 a écrit:Pareil ça m'étonne, pour moi c'était 10A pour du 1.5, et 16 pour du 2.5
Et mon install est faite comme ça par un pro en 2014
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Nedr a écrit:De même, install refaite fin 2011.goug1805 a écrit:Pareil ça m'étonne, pour moi c'était 10A pour du 1.5, et 16 pour du 2.5
Et mon install est faite comme ça par un pro en 2014
Question d'économie !!
Le 16A c'est l'intensité max pour du 1.5, 20A pour le 2.5 ... Pour l'éclairage 10A sont acceptés. Pour les vmc on a souvent du 2A pour du câble de 1.5.
Réduire l'Ampérage du disjoncteur réduit l'intensité disponible pour la ligne.
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Un autre doc.
http://www.pke-electricite.fr/wp-content/uploads/2015/10/guideNFC-15-100.pdf
http://www.pke-electricite.fr/wp-content/uploads/2015/10/guideNFC-15-100.pdf
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
J'ai regardé chez bricotruc, la vache ça coute un bras !! 50€ les 2m environ, sans le câblage.
Pour le système en saillie sur goulotte.
En intégré dans la goulotte de 80, on frise les 100€ les 2m
Pour le système en saillie sur goulotte.
En intégré dans la goulotte de 80, on frise les 100€ les 2m
Invité- Invité
bjr beaucoup de reponse
bjr tu as beaucoup de reponse tres sensee dont je ne te donnerais pas d autre conseils les seul que je te donnent sont surtout la securite donc un 30mm en debut de distribution car beaucoup de gend pensent que le 220 n est pas dangereux en fait l eau et l electricite ne font pas bon menage l avantage de la goulotte hormis le prix cela ecarte les probleme d eclabousure prévoit toujours plus grand car on as jamais assez de prise et les rallonges plutôt a eviter bon courage pour tes traveaux
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Merci pour les compléments Patrick
Perso j'ai toujours pensé que c'était très dangereux le 220, je me méfie toujours quand je touche à quelque chose.
J'ai un 30mA sur le tableau général, ça voudrait dire qu'il faut que j'en rajoute un ? Et du coup peut être un tableau annexe pour la fishroom avec 2 lignes prises et une ligne éclairage. (j'ai plus assez de place dans le général pour ajouter un DD et 1 16A pour la seconde ligne prises)
Perso j'ai toujours pensé que c'était très dangereux le 220, je me méfie toujours quand je touche à quelque chose.
J'ai un 30mA sur le tableau général, ça voudrait dire qu'il faut que j'en rajoute un ? Et du coup peut être un tableau annexe pour la fishroom avec 2 lignes prises et une ligne éclairage. (j'ai plus assez de place dans le général pour ajouter un DD et 1 16A pour la seconde ligne prises)
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
En faite c est ma proposition que ti cité guillaume 😝
Tu retire 3 lignes et tu remet un tableau avec un 30 mn en tête 😂😂😂
Tu retire 3 lignes et tu remet un tableau avec un 30 mn en tête 😂😂😂
richard55- Admin
-
Nombre de messages : 6475
Age : 60
Localisation : Sommedieue
numéro afc : 1226.55
Loisirs/emploi : Chef de chantier charpentes métalliques + membre de l'Aquario club de Thierville
Date d'inscription : 31/05/2012
Re: Electrification Fishroom
Oui c'est vrai lol, maintenant à voir comment je peux mettre ça en place.
En gros que je retrouve où passent les 2 lignes existantes et que j'en tire une 3ème => tableau annexe (DD, 10A, 2x16A) => général (avec raccord en 6² sur un 32A j'imagine ?).
Sachant que les lignes sont dans un mur en pierres et passent dans la dalle...
En gros que je retrouve où passent les 2 lignes existantes et que j'en tire une 3ème => tableau annexe (DD, 10A, 2x16A) => général (avec raccord en 6² sur un 32A j'imagine ?).
Sachant que les lignes sont dans un mur en pierres et passent dans la dalle...
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Pour ma fishroom, j'ai tiré trois câble de grosse section depuis l'arrivé compteur dans mon tableau électrique et j'ai mis un boîtier étanche spécialement pour la fishroom avec un 30mA, biensur
J'ai 2 circuits d'éclairage en 1,5mm² sur un 10A, un jour et un pour l'éclairage bleu du matin et du soir (pour un allumage/extinction en douceur)
Puis 1 circuit 16A en 2,5mm², pour chauffages, filtres/pompes et compresseur.
La distribution se fait par boîtes de dérivation et gaines électriques de 20 si passage du 16A et du 10A, sinon en 16.
Prises étanches, 1 pour le 16A et l'autre pour le 10A
C'est le moins cher que tu puisses faire pour une fishroom, je pense
J'ai 2 circuits d'éclairage en 1,5mm² sur un 10A, un jour et un pour l'éclairage bleu du matin et du soir (pour un allumage/extinction en douceur)
Puis 1 circuit 16A en 2,5mm², pour chauffages, filtres/pompes et compresseur.
La distribution se fait par boîtes de dérivation et gaines électriques de 20 si passage du 16A et du 10A, sinon en 16.
Prises étanches, 1 pour le 16A et l'autre pour le 10A
C'est le moins cher que tu puisses faire pour une fishroom, je pense
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
Ah ça me plait bien ça, effectivement avec de l'IRL c'est pas très cher.
Après les prises étanches j'ai des doutes, car elles sont étanches quand elles sont fermées, et s'il ya toujours quelque chose de branché ce n'est plus étanche
Après les prises étanches j'ai des doutes, car elles sont étanches quand elles sont fermées, et s'il ya toujours quelque chose de branché ce n'est plus étanche
Invité- Invité
Re: Electrification Fishroom
goug1805 a écrit:Ah ça me plait bien ça, effectivement avec de l'IRL c'est pas très cher.
Après les prises étanches j'ai des doutes, car elles sont étanches quand elles sont fermées, et s'il ya toujours quelque chose de branché ce n'est plus étanche
Et si piot !!!!!! Si tu prend la marque legrand,cela reste étanche à 98 % grâce au joint d étanchéité qui se trouve dans les deux trous de prise 😜😜😜😜
richard55- Admin
-
Nombre de messages : 6475
Age : 60
Localisation : Sommedieue
numéro afc : 1226.55
Loisirs/emploi : Chef de chantier charpentes métalliques + membre de l'Aquario club de Thierville
Date d'inscription : 31/05/2012
Re: Electrification Fishroom
Ah oki, j'ai jamais pris les Legrand encore, que du 1er prix...
Invité- Invité